Часто задаваемые вопросы

Почему воняет септик Смарт?

Вопрос:
Воняет септик Смарт 8 (до 8 человек, производительность 1500 л / сутки) , постоянно скапливается сверху пена и отвердевает. Обслуживание делает производитель регулярно раз в полгода. Однако не помогает. Постоянно вот такой эффект. Живем постоянно, 3 человека. Моем все в посудомойке. Используем фиш. Сейчас купил всю химию - био.

Септик Смарт воняет.jpg

Ответ:
Эффект называется вспухание активного ила - это результат неправильной работы аэрационной станции, при котором нитчатые серобактерии в сточной воде начинают преобладать над флокулообразующими бактериями, которые должны составлять 90-97% от общей массы ила.

 
Причины:

Водородный показатель сточной воды ниже 6,5pH

Низкое содержание кислорода

Возраст активного ила свыше 9 суток

Загнивание сточной воды

Большое содержание жира 

Низкое содержание биогенных веществ

Примерный расход воды трех человек, постоянно живущих без газа с душем, около 500 литров / сутки, септик подобран производительностью 1500 литров или в 3 раза больше. Вода проходит очистку 9 суток вместо положенных 3, отсюда проистекают основные причины вспухания активного ила. Количество стоков должно составлять от 75% от производительности станции - в данном случае 1125 литров / сутки. Продавец оборудования неправильно подобрал станцию - оптимальный выбор был Смарт 4 (производительность 750 литров / сутки).

Шаги по улучшению ситуации:

  1. Механически собрать вспухший ил и утилизировать в компост
  2. Увеличить расход воды примерно в двое (увеличится водородный показатель, снизится возраст активного ила, исчезнет загнивание воды)
  3. Увеличить использование мыла, шампуня, пищевой соды и других щелочей. Как вариант закладывать обмылки в гигиенический блок для унитаза вместо освежителя.
  4. Уменьшить попадание жира в станцию - сковородки перед мойкой протирать салфеткой, салфетки с жиром утилизировать в мусорное ведро, а не в унитаз.
  5. В запущенных случаях, когда механический сбор вспухшего ила не помогает, для уничтожения нитчатых серобактерий используют хлор.