Закончилась зима, растаял снег, вы возвращаетесь на свою дачу после долгого перерыва, а вас там ждет неприятный сюрприз – всплыл септик. Много написано и много сказано на тему «почему всплывает септик», но они упорно продолжают всплывать, поэтому давайте еще раз рассмотрим данную проблему.


Итак, у вас всплыл септик что делать?

Прежде всего, надо понять и принять тот факт, что придется переделывать все заново. А что бы следующей весной всплытие не повторилось, необходимо проанализировать допущенные ошибки при установке емкости и не повторять их заново.

Чаще всего основной причиной такой аварии является кустарная и самостоятельная установка системы локальной очистки. Специалист мог бы определить тип грунта и уровень грунтовых вод, рассказать вам, что сделать, что бы септик не всплывал, составить перечень необходимых работ и проконтролировать их выполнение. Но вы решили сэкономить на специалистах, и вам не повезло - теперь оно плавает.

Ошибки установки септика


Из школьных уроков физики мы помним (или не помним) закон Архимеда: на тело, погружённое в жидкость, действует выталкивающая или подъемная сила, равная весу объема жидкости, вытесненной этим телом, или часть тела, погруженной в жидкость. Вот такая формула , где p - плотность жидкости, g – ускорение свободного падения, V – объем части тела, погруженной в жидкость, FA – сила Архимеда.

В применении к рассматриваемой нами ситуации это означает, что как только уровень грунтовых вод поднимется выше уровня жидкости внутри септика, на него начнет действовать сила, выталкивающая его из земли. И если нет другой силы, удерживающей емкость в земле, то всплытие септика неизбежно.
Кроме резкого повышения уровня грунтовых вод, могут быть и другие причины всплытия септика. Это ошибки и просчеты при рытье котлована и засыпке.

Помимо уже ранее упомянутого якорения, то есть крепления емкости к бетонному основанию или каким-либо иным способом, необходимо соблюдение ряда требований:
  1. При покупке оборудования отдайте предпочтение септику для высокого уровня грунтовых вод, высотой до 2,0 метров и наличием якорей (грунтозацепов). Такие септики имеют входной патрубок на глубине -200 мм -600 мм. Для соединения с внутренней канализацией необходимо спланировать выпуск трубы из дома на минимальной глубине - 100мм / 200мм.
  2. Котлован, вырытый для размещения емкости септика, должен иметь достаточные размеры. После размещения емкости должны остаться достаточные зазоры (пазухи) по 20-30 см с каждой стороны. Эти пустоты необходимо заполнять не грунтом, вынутым при рытье котлована, а просеянным песком или песко-бетонной смесью.
  3. При засыпании септика необходимо наполнить его водой не мене, чем на 2/3, что обеспечит плотное прилегание дна емкости к основанию котлована и не позволит стенкам деформироваться и сжиматься при увеличении внешнего давления засыпаемым песком или смесью.
  4. Если сезонный уровень грунтовых вод очень высок, то рекомендуется бетонировать не только дно котлована, но и стенки тоже. Таким образом, создается некий бетонный «саркофаг», в котором надежно закрепленному септику ничто не угрожает.
  5. Недопустимо утеплять корпус септика - утеплитель резко увеличивает его плавучесть. Это касается как пенопласта, так и керамзита.

Рассмотрим пример:

Всплыл септик в Дмитровском районе, в болотистой местности рядом с Яхромой. Грунт - торф с водой.

Всплыл септик в Дмитровском районе
Фото. Всплыл септик в Дмитровском районе

Ошибки:
  1. Заказчик выбрал септик для высокого уровня грунтовых вод Тверь, но трубу вывел из дома на отметке -800мм. Глубина котлована увеличилась на 500мм - 2200 мм.
    Схема привязки всплывшего септика
    Фото. Схема привязки всплывшего септика
  2. В бетонной опалубке без дна септик был обсыпан не песком, а керамзитом.
    Сломан входной патрубок септика
    Фото. Сломан входной патрубок септика
  3. Владелец автономной канализации построил над ней дровяник - постройку, мешающую демонтажу системы.
    Дровни над септиком
    Фото. Дровни над септиком

Ну, и напоследок – иногда септик может не всплыть, а утонуть!

При установке септика в котловане, следите за тем, что бы горловина была выше уровня земли. Особенно это важно для конструкций, имеющих низкую горловину. Иначе затопление при резком поднятии уровня грунтовых вод вам гарантировано.


Возврат к вопросам

Наши работы

Наши специалисты:
Заказать консультацию
Бруева Юлия Николаевна
Специалист
+7-926-900-80-00
WhatsApp +7-916-925-75-13
Заказать консультацию
Ваш товар добавлен в корзину
Оформить заказ
Продолжить покупки
Ваш товар добавлен в корзину

Ваша заявка принята. В ближайшее время с Вами свяжеться наш менеджер.